Board logo

标题: 急救 35米高 跨57米 长度90米的厂房 [打印本页]

作者: cumt2004    时间: 2011-10-11 08:46     标题: 急救 35米高 跨57米 长度90米的厂房

有个垃圾电厂,35米高 跨57米 长度90米的厂房 没有吊车,屋盖用管桁架。柱子采用格构柱子 还是组合截面
柱子和屋盖采用铰接  计算出自振周期2.4秒,各位同行指点下 需要哪些注意的地方
作者: bsls    时间: 2011-10-20 09:34

计算可能有误,不可能有这样大的自振周期。
作者: ss007    时间: 2011-10-20 11:20

建个计算模型,程序可计算出精确的自振周期
作者: imbz    时间: 2011-10-21 22:52

1、如为单跨57米,在8、9度区需要计算竖向地震作用;
2、厂房风荷载计算比较重要,35米高,不知道有多少层?57米跨度是单跨吗?
3、如为单层、单跨;建议加强面内和面外的支撑体系,钢柱长细比需要控制。
4、垃圾电厂是否需要考虑温度荷载,需谨慎考虑。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0