Board logo

标题: 通常的结构设计中,节点强度和杆件强度哪个更强一点? [打印本页]

作者: petrogiant    时间: 2011-10-11 19:51     标题: 通常的结构设计中,节点强度和杆件强度哪个更强一点?

通常的结构设计中,节点强度和杆件强度哪个更强一点?为什么?
作者: wolfman1    时间: 2011-10-11 19:55

这个看你如何设计了,不同的工程不太一样,请发具体问题讨论
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-10-11 22:16

结构设计的理念是强节点,弱构件。
特别是对于抗震设计来说,更应该注意。
作者: goby1988    时间: 2011-10-12 09:23

这个要根据节点的类型来定,楼上所说的强节点弱构件用在抗震中,节点是刚接的,强在抗弯能力上,以使地需荷载下塑性铰出现在构件上,防止节点破坏,若对铰接节点,其没有抗弯能力,自然要弱于构件。而抗剪承载力通常都是节点大于构件的
作者: mutuyu    时间: 2011-11-6 14:27

按道理都要节点强于杆件,但实际工程中有些情况下难以做到,例如一个很小的120x5方钢管,按等强需要4M20高强摩擦型螺栓双剪连接。

个人觉得应该根据构件的受力状态区分,例如柱间支撑为主要传递水平力构件,同时其屈服起到耗散能量作用,因此必须节点必须强于杆件,这种构件即便节点构造复杂,也是绝对不能妥协的。而作为对比,柱间系杆只起到减小钢柱面外计算长度、保证整体稳定的作用,节点可以稍弱,优先考虑构造方便




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0