如图:业主对钢构立柱的位置有特定的要求,钢构只能落在这8个点位上;还有,业主对膜结构的外形也有要求,只能按照这种造型来做,请走过路过的弟兄们帮忙看看,这样的结构形式有没有问题,有的话问题出在哪里?谢谢了

附件: 平面.jpg (2011-10-13 00:02, 156.98 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135945
作者: HTH    时间: 2011-10-13 00:03

建筑立面图

附件: 立面.jpg (2011-10-13 00:03, 45.57 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135946
作者: HTH    时间: 2011-10-13 00:04

轴测图
这种结构形式,按照这种要求,怎么做才能既安全又经济?

附件: 轴测.jpg (2011-10-13 00:04, 42.96 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135947
作者: HTH    时间: 2011-10-13 01:04

附件中有dwg版的图纸

附件: 20111013图纸.part1.rar (2011-10-13 01:04, 488.28 K) / 下载次数 240
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135948

附件: 20111013图纸.part2.rar (2011-10-13 01:04, 488.28 K) / 下载次数 186
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135949

附件: 20111013图纸.part3.rar (2011-10-13 01:04, 488.28 K) / 下载次数 159
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135950

附件: 20111013图纸.part4.rar (2011-10-13 01:04, 488.28 K) / 下载次数 160
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135951

附件: 20111013图纸.part5.rar (2011-10-13 01:04, 131.99 K) / 下载次数 159
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135952
作者: wangyangjs    时间: 2011-10-13 09:43

最大的问题是平面外的稳定问题,还有就是预应力的传递问题。
作者: goby1988    时间: 2011-10-13 13:07

感觉中间的那几个平面桁架有点薄弱,最好再多几个平面外支撑,另外整体性仅通过上部的管桁架来实现,也觉得有点弱。在不影响膜找形的前提下,可以在屋脊桁架与横向平面桁架间做人字撑,既能减小屋脊桁架的计算长度也能减小横向桥架的计算长度且提高整体性
作者: pretress-l    时间: 2011-10-13 16:57     标题: 吉隆坡-I CITY膜结构类似

国内已经有公司在马来西亚吉隆坡做过了
作者: HTH    时间: 2011-10-14 01:33

goby1988 wrote:
感觉中间的那几个平面桁架有点薄弱,最好再多几个平面外支撑,另外整体性仅通过上部的管桁架来实现,也觉得有点弱。在不影响膜找形的前提下,可以在屋脊桁架与横向平面桁架间做人字撑,既能减小屋脊桁架的计算长度也能减小横向 ...

假如这个项目由您来设计,您估计会达到每平米多少用钢量
作者: HTH    时间: 2011-10-14 01:38     标题: !!

pretress-l wrote:
国内已经有公司在马来西亚吉隆坡做过了

能不能提供一下马来西亚那个项目更详细的一些技术资料或者参数,要是可以的话实在是无比感激!
作者: HTH    时间: 2011-10-14 01:40

wangyangjs wrote:
最大的问题是平面外的稳定问题,还有就是预应力的传递问题。

要解决您说的这两个问题,整个结构需要进行什么样的调整,烦请具体的说明一下
作者: ocean2000    时间: 2011-10-14 09:04

刚好以前做过一个类似的大空间项目,尺度是这个的10倍。目前的结构布置其实不太稳定,从受力体系上讲,两榀之间的跨度比例很大,仅通过预应力很难满足变形和振动的刚度要求,力会比较大;纵向上四榀拱平面外不稳定,无法共同作用,合理的方案应优化纵向系杆的结构布置,令其与预应力尽量平衡,同时提供足够的面外支撑,另外如果刚度不足,纵向的受力均集中在端榀无法传递出来,整体形态不是很合理的话,用钢量还是不小的;中间两榀横向桁架还是尽量落地好了,假如有困难的话,通过地梁什么的来转换也好。
作者: zsw2100    时间: 2011-10-15 10:51

四面开的结构,纵向水平风应该很小,四榀之间加龙骨平衡内力即可。
如果实在不能加节点的话,在节点加些的肋板,最大限度争取形成抗弯,看你那跟铰似得

估计比较大的问题是风从横向吹时,中间那六个没有落地的拱,其实它们只是用来形成造型,无法受力。如果没有很好的支点,是否会在风中变形过大,一旦变形过大,膜拉力下的稳定性就可能有问题。是否可以调整三根龙骨的大小和两向的刚度,找个最优的方案控制横向水平变形。
不知道两头那两个倒三角的桁架是干嘛的?造型吗?
作者: zzfcsq    时间: 2011-10-23 16:03

很久没过来看了,好像有点单薄,
作者: hedy221311    时间: 2011-11-26 22:42

三角桁架感觉是不是小了点,考虑截面大一点
作者: slzslz    时间: 2012-2-9 13:25

形式上和长风公园的游船码头一模一样,但是尺寸巨大,留了QQ,想找帮手吗?

是的如果允许中间两榀钢架落地就太普通了谁都能做的。

中间离地4米高还要做一桁架转换相当于厂房抽柱吧,那样的话我到可试一下,只做钢架,膜就由老大解决了。QQ:1537496307