Board logo

标题: 寻求帮助:45*54米的宴会厅上空做法 [打印本页]

作者: zn060513    时间: 2011-10-13 08:24     标题: 寻求帮助:45*54米的宴会厅上空做法

一个酒店的宴会厅,45*54米。
上面是人工草地(假草,塑料的),但是,是要上人的。
这个采用什么形式比较好?
各位有没有相似的工程经验的啊
作者: filwy    时间: 2011-10-13 10:26

管桁架
作者: keleisibo    时间: 2011-10-13 20:43

没做过不要乱发言,45米的跨度,这么重的荷载,做管桁架?不懂不要出来妖言惑众。小弟做过5、6个50米左右跨度的重荷载屋面,采用了两种结构形式:平面型钢桁架(弦杆和腹杆均采用热轧宽翼缘H型钢)和三层网架。桁架(网架)高度L/10,挠度要严加控制,用钢量约110kG/m2。
作者: zyuanyi    时间: 2011-10-13 21:19

确实没做过这么大的还上人的,3楼兄弟是个好的办法,也学习下
作者: ymb198515    时间: 2011-11-15 20:51

keleisibo wrote:
没做过不要乱发言,45米的跨度,这么重的荷载,做管桁架?不懂不要出来妖言惑众。小弟做过5、6个50米左右跨度的重荷载屋面,采用了两种结构形式:平面型钢桁架(弦杆和腹杆均采用热轧宽翼缘H型钢)和三层网架。桁架(网架)高度L/10,挠度 ...

你这个用钢量也太大了吧  50米左右的网架应该是属于中等跨度,大概60KG/m2是比较正常的
作者: yyl_606    时间: 2011-11-16 10:10

做网架的话,两层的也能做,高度无法调的话,可以用到Q345钢,较三层网架,可减轻自重和施工费用。又不是承受动力载荷,挠度控制没必要从严,按照规范要求即可。网架结构用钢量用到60~80KG/m2就已经非常可以了
作者: LFYLZD2003    时间: 2011-12-8 10:07

用梁系的桁架,还是用板系的网架,应该取决于下部结构的布置及其与上部结构的协调情况而定;如单向传力桁架好,如双向传力网架(未必一定是管件,也可以是H型钢做杆件)优
作者: meck    时间: 2012-1-9 12:54

小弟,我也在做一个钢桁架,谁有钢管桁架图集啊
作者: wyq__jake    时间: 2012-1-16 10:48

做预应力钢结构啊,弦支结构最合适了,可以根据宴会厅的边界进行结构设计,而且可以设计成自平衡体系减少边界混凝土结构的负担。用钢量可以控制在50以内。现在预应力拉索的施工费用也不是很贵了。呵呵!
作者: zxqpeter    时间: 2012-2-10 14:57

wyq__jake wrote:
做预应力钢结构啊,弦支结构最合适了,可以根据宴会厅的边界进行结构设计,而且可以设计成自平衡体系减少边界混凝土结构的负担。用钢量可以控制在50以内。现在预应力拉索的施工费用也不是很贵了。呵呵! ...

对于这种重荷载上人屋面,而且跨度又不是很大的,做柔性或半刚性的结构是不是不合适?
作者: liuchuang1011    时间: 2012-2-13 16:51

我只能说建筑师是个25,呵呵。无话可说。
作者: 从零开始做    时间: 2012-2-29 17:45

网架可以,但是这个跨度,加上荷载比较重,建议采用索撑网架,控制挠度
作者: suibing    时间: 2012-10-2 14:42

工程条件不清楚,很难建议
作者: lyj1976    时间: 2012-10-9 09:36

3楼的说法值得参考,管桁架和网架可能都不好实现这种跨度的重屋面结构;最好做成H型钢桁架或箱型构件桁架;
作者: kjq577    时间: 2013-9-13 14:31

应当说从这个柱网尺度看,做成双向受力的结构是合理的,因此建议采用空间受力的网架。由于牵涉到刚度和舒适度的问题,可以做成预应力网架。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0