Board logo

标题: 井字梁结构体系用箱型梁做截面是否合理? [打印本页]

作者: eroica    时间: 2011-10-15 13:43     标题: 井字梁结构体系用箱型梁做截面是否合理?

钢结构箱型梁十字交叉节点一般如何处理的,井字梁形式,直接焊接可以吗?被切断的一根梁能保证弯矩的连续传递吗?
作者: eroica    时间: 2011-10-15 13:46     标题: 截图

节点处理示意,跨度25mx30m.

附件: [节点处理] xxl.jpg (2011-10-15 13:46, 21.54 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136042
作者: teapm    时间: 2011-10-21 22:22

梁梁相交处,不断开的钢管加内隔板
作者: 心逸无涛    时间: 2011-10-24 15:06

钢结构采用的楼板都是压型钢板或者是钢筋桁架楼板,都是单向板体系。所以
1、不推荐做井字梁,即使布井格梁也是单向传力
2、次梁节点做法刚接铰结均可,刚接(焊接)就能传递弯矩,但是在边梁的地方次梁最好铰结。