标题: 混凝土柱上悬挑12米桁架 [打印本页]
作者:
caomo922 时间: 2011-11-3 10:02 标题: 混凝土柱上悬挑12米桁架
框架柱子上悬挑个12M的桁架 桁架与柱的节点连接 希望给些指点
我的想法是在柱上预埋螺栓 钢梁与钢板连接后在与预埋螺栓连接
结构形式 在请朋友指教
附件:
未命名.jpg (2011-11-3 10:02, 52.53 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136499
作者:
V6 时间: 2011-11-3 18:05
预埋螺栓恐怕有困难,会导致柱子支模困难。看荷载情况,可以采用预埋件,然后与桁架连接;也可以采用后锚固的连接方式。
柱子设计的时候需将桁架上下弦杆的力偶输入,符合柱子配筋。
上部弦杆的预埋件和后锚固件要从严控制。
作者:
心逸无涛 时间: 2011-11-4 08:50
钢构件和砼柱相连,一般有几种做法:
1.砼柱内埋钢骨,钢梁与柱内钢骨焊接或栓接(这种可能会截断一部分柱纵筋)
2.沿柱四周做个钢套筒(四块钢板),用锚筋把对面的钢板拉结起来。(用于柱四周都有钢梁,且受力较大)
3.柱单面做预埋板(楼主的桁架高度有6m,估计上下弦的内力不大,可以采用这种)
作者:
caomo922 时间: 2011-11-4 11:22
感谢二楼三楼
经大家研究 1、决定采用预埋螺栓 ,请施工单位配合 采取施工措施,解决预埋问题。
2、计算方法采用为10.9级,摩擦型高强螺栓连接,经计算上部的螺栓用的比较多,大概在30只左右。本人觉得这样的计算有问题,高强螺栓同预埋Q345的螺栓不用,强度上达不到高强螺栓的要求。
3、按照柱脚刚接计算,计算结果为抗剪不足,但是无法采用抗剪键,又是个头疼的问题,而且螺栓的计算数量较少。
请大侠指点下计算方法,另外有同样的工程最好大家能质料共享下,例如图纸等。
作者:
barclay435 时间: 2011-11-7 23:05
caomo922 wrote:
感谢二楼三楼
经大家研究 1、决定采用预埋螺栓 ,请施工单位配合 采取施工措施,解决预埋问题。
2、计算方法采用为10.9级,摩擦型高强螺栓连接,经计算上部的螺栓用的比较多,大概在30只左右。本人觉得这样 ...
给你个参考图看看。预埋件根据端部内力计算。计算后检查柱子截面,如有问题,考虑加强。采用对拉锚栓,或者4块钢板将柱截面包起来。
附件:
YMJ.png (2011-11-7 23:05, 5.24 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136557
作者:
caomo922 时间: 2011-11-11 09:05
谢谢楼上的 我的柱子内钢筋比较密 抗剪键 不好安放 准备让螺栓抗剪 不知道这样是否可行 上传我的埋件 请大家指教
附件:
未命名1.jpg (2011-11-11 09:05, 4.31 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136605
附件:
未命名.jpg (2011-11-11 09:05, 29.46 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136606
作者:
lsword 时间: 2011-11-13 11:29
此处的脚部可以参考,钢结构的柱脚。
附件:
未命名.jpg (2011-11-13 11:29, 42.81 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136636
作者:
心逸无涛 时间: 2011-11-15 10:03
1.楼主的做法中,如果将焊接H型钢的这一侧的板与锚筋塞焊,就可以参照混凝土规范关于预埋件的规定计算,是可以抗剪的。这样也方便H型钢连接。
2.另一块埋板也可以用塞焊,柱边就不会突出螺栓头(受力和螺纹连接应该没太大区别)。
作者:
caomo922 时间: 2011-11-19 09:27
楼上的建议 让我受益匪浅 我现在的理解是这样的
法兰板与埋板之间的剪力是靠摩擦力抵抗 两板均做喷砂处理
埋板与混凝土柱之间的剪力是靠锚栓抵抗 因为锚栓与埋板之间用的是赛焊 锚栓此时应该是埋件的一部分
此刻的模型简单理解为 法兰板上面栽高强螺栓 埋板上面栽锚栓 虽然螺栓和锚栓是一体的但是受力上是两种情况。
不知道这样的理解是否正确
现在唯一需要解决的问题是法兰板与埋件之间的高强度螺栓的摩擦型连接,用的是Q345的圆钢锚栓,类似地脚螺栓的连接吧。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |