请教高手3d3s10.1只拉单元设置问题
请高手帮忙看一下我的建模文件,以前用3d3s9.0没有出现这样的问题。自从用了10.1版本后发现钢柱加桁架整体分析时,不能把屋面水平支撑或柱间支撑设为只拉单元了,一旦把水平支撑或柱间支撑设为只拉单元,内力分析就无法进行,就会提示某某梁单元(即水平支撑)不能设为只拉单元。如果不把水平支撑定义为只拉单元,内力分析可以进行,但不符合实际情况,查询单元内力有压力且验算时会提示应力比太大,水平支撑验算不合格(已经在设定验算规范时不验算长细比)。本模型结构体系选择为空间框架。为找寻原因本人已把本模柱间支撑和风荷载去掉。因附件超限分成两个,请解压后合并到一个文件夹里。
附件:
建模文件1.rar
(2011-11-17 16:31, 121.84 K) / 下载次数 26
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136751
附件:
建模文件2.rar
(2011-11-17 16:31, 410.43 K) / 下载次数 14
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=136752
作者:
祥子
时间:
2011-11-21 14:59
1、先定义成支撑系列,2.设置成只拉单元,3、最后节点释放,按两端铰单元释放,就可以分析啦