作者: huhu1429    时间: 2012-1-1 20:08     标题: 关于支座安装完后有偏差

求教 现在有个网架工程 柱距都是16M 现在由于现场安装的失误 支座全部偏中200mm左右 柱子都是D1200x16的管柱 请问这样会有什么影响 怎么解救一下
作者: huhu1429    时间: 2012-1-1 20:09

如图示意

附件: [示意] QQ截图20120101195959.jpg (2012-1-1 20:09, 33.67 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=137582
作者: mutuyu    时间: 2012-1-2 00:17

1 竖向力N偏心引起的附加弯矩 N*0.2
2 支座水平力T作用线到柱圆心的垂直距离为x,则附加扭矩 T*x;
3 支座是否限制转角(传递弯矩),如传递,要考虑弯矩作用点的变化;
作者: novf    时间: 2012-2-20 18:29

对柱子影响不大

对于网架。。。。 危险大了

挠度估计超到一塌糊涂
作者: 网架钢支座    时间: 2012-2-21 12:30     标题: 网架钢支座

有关橡胶支座,球铰支座问题,欢迎沟通交流!