Board logo

标题: 跨度50-60m的厂房,长度120m,网架的话用钢量每平方米多少? [打印本页]

作者: 昨日之日    时间: 2012-2-3 17:36     标题: 跨度50-60m的厂房,长度120m,网架的话用钢量每平方米多少?

跨度50-60m的厂房,长度120m,屋面活载0.6KN/m2,吊挂荷载0.2KN/M2,请问这样的结构用网架的话,用钢量每平方米多少?

如果是管桁架的话每平方米用钢量多少?

还有请教网架和管桁架的设计施工价格,谢谢。
作者: wu866    时间: 2012-2-4 14:11

应该都在20KG左右吧。价格应在300-500元左右吧,
作者: 昨日之日    时间: 2012-2-10 15:43

应该不止那么少,无论造价还是用钢量.
作者: yyl_606    时间: 2012-2-10 16:16

屋面恒载没说,按常规0.5来考虑,不算檩条的话,Q235钢材得45~50kg/m2,这个用钢量很大程度是因为要考虑温度荷载,如果仅计算常规恒、活载,用钢量会少很多~

相同材料管桁架用钢量要略高于网架,但做管桁架的话,建议用Q345钢
作者: liuchuang1011    时间: 2012-2-13 16:34

做什么结构都不省,功能如果可以的话,建议还是用2跨门刚啊,经济实惠耐用,厂房而已。如果你是巨无霸企业,那又何必计较那点投资呢?
作者: 昨日之日    时间: 2012-2-21 19:29

我大概算了一下,用倒三角管桁架35kg每平方米。
网架就不知道了。
作者: 从零开始做    时间: 2012-2-29 20:50

40左右吧
作者: 宾尼    时间: 2012-3-7 22:51

仅计算常规恒、活载,网架用钢量约33kg左右
作者: huhualin    时间: 2012-6-20 11:03

刚做了一个62.4m跨度的,屋面恒载0.35,活载0.5,吊挂荷载0.3,网格3.5X3.5左右,矢高3.0m,5%的坡度,含钢量40.4kg
你参考下
作者: 永成    时间: 2012-7-10 13:42

huhualin wrote:
刚做了一个62.4m跨度的,屋面恒载0.35,活载0.5,吊挂荷载0.3,网格3.5X3.5左右,矢高3.0m,5%的坡度,含钢量40.4kg
你参考下

请问您的用钢量是否含檩条,与横向的柱距有没有关系。
我要做个方案,70米跨,长度200米的管桁架屋架,柱距7.5米,北京地区条件。
作者: ouyang307    时间: 2012-9-17 14:18

柱距够大的话,可以考虑桁架檩条,之型钢,比较省。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0