Board logo

标题: 跨度21mX15.6m结构方案 [打印本页]

作者: 孤月    时间: 2012-3-26 10:50     标题: 跨度21mX15.6m结构方案

本人目前在做一个跨度21mX15.6m屋面的结构方案,横向柱距7m*7m*7m,纵向柱距7.8m*7.8m,刚开始选用井字梁方案,最后梁太大,我们总工建议用立体桁架+压型钢板组合楼盖,本人刚开始做,请高手就方案和参考图集给点建议,谢谢!
作者: clyp8302    时间: 2012-3-26 14:58

晕,钢梁800高就够了,还用桁架
作者: liuchuang1011    时间: 2012-3-27 14:40

呵呵,网架+压型钢板组合楼盖
作者: sun298    时间: 2012-3-27 19:24

同意2楼观点,这个跨度并不大,钢梁+混凝土楼板可以搞定
作者: 孤月    时间: 2012-3-28 10:53

用型钢梁算了一下,截面需要用到HN800X300,15.6m方向的挠度为52.4,有点超限,能用起拱解决吗?一般起拱值是多少?
作者: zaopin_008    时间: 2012-3-28 21:51

这样的结构如果考虑经济性及施工方便的话直接用混凝土也是可以的,梁15.6做1000的梁,密一点,另外一个方向的梁做主梁,做到1200左右i应该可以办到
作者: 孤月    时间: 2012-3-29 10:30

同意楼上的,我用混凝土试算了一下,截面要到400X1250,挠度才能满足要求,但建筑净空要求梁高不超过1000
我怀疑是不是pkpm算井字梁不合适啊
我初步是这样处理的:
算井字梁的配筋采用井字梁与边梁铰接(防止井字梁开裂)
算边梁和柱子的配筋采用井字梁与边梁、柱固结
算井字梁的挠度一般按铰接采用梁柱施工图里的挠度值,但这个挠度一般都不能满足要求。
不知道这样处理对不对?
作者: zaopin_008    时间: 2012-3-30 12:53

这是曾经做的,20来米跨度,应该跟你的情况有点类似!

附件: 111.jpg (2012-3-30 12:53, 63.17 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=138825
作者: zaopin_008    时间: 2012-3-30 12:55

我这个项目梁也是起拱了的,好像是60mm吧
现场看了还行!
你的建筑1m的梁高限制有点坑爹,商量一下,万一不行做预应力或者钢结构
作者: sun298    时间: 2012-3-30 22:17

孤月 wrote:
用型钢梁算了一下,截面需要用到HN800X300,15.6m方向的挠度为52.4,有点超限,能用起拱解决吗?一般起拱值是多少?

请问你是采用两端铰接的计算简图么,考虑楼板的作用了没有?
作者: 孤月    时间: 2012-4-5 10:38

sun298 wrote:

请问你是采用两端铰接的计算简图么,考虑楼板的作用了没有?

采用的是铰接,钢结构里面算梁的挠度没有考虑楼板吧。
作者: clyp8302    时间: 2012-4-5 13:00

钢梁起拱1/600为跨度,你用PKPM看看弹性挠度够不够。也有一种做法用SAP2000,可以考虑楼板作用,算挠度的时候。
作者: novf    时间: 2012-4-5 18:55

21*15.6米 一个小网架的事情
或者一个小桁架 估计连空间桁架都可以不用

另外关于预起拱的问题
假设一个梁挠度限值为100MM,现在梁挠度为150mm,难道起拱50mm就能满足要求了吗?
我个人认为不行,起拱仅仅为改善感官,不能改变结构刚度

我们计算内力除以截面积干嘛用?就是为了知道强度够了么
我们结算判别挠度是干嘛用?就是为了知道结构刚度够了么
我们把计算长度除以回转半径,计算宽厚比,高厚比干嘛用?就是为了知道结构稳定了么
作者: chinagaofeng    时间: 2012-4-6 15:37

记得看书看到起拱要求为:恒载+1/2活载引起的挠度值,具体的望大家多多指教…
作者: shoyo    时间: 2012-4-7 10:49

用个网架多好,这跨度也不大,还好满足要求!
作者: 孤月    时间: 2012-4-26 08:46

谢谢各位的热切回复,我们老总最后定的方案是蜂窝梁+钢骨架轻型屋面板,大型屋面板很轻,小于0.8kn/m2,且不用做保温,采用结构找坡。钢梁采用的是焊接的H型钢800X400。算下来结果还行,就是造价有点高,施工难度有点大。
作者: zaopin_008    时间: 2012-5-3 09:35

楼主做完了可以发上来学习一下!
作者: yyd0406    时间: 2012-5-3 12:56

直接用双T板更合适,设计也省事,看图集08SG432-3
作者: huangjhjg118    时间: 2012-6-18 12:29

用贵州大学空间结构研究中心开发的空腹夹层板结构可以容易解决,用钢量省,现在57X39米的黑龙江中医药大学的文体中心,唐山建筑检测公司,贵州省博物馆新馆的跨度比这大多了,
作者: cxiaoyan    时间: 2012-8-9 09:35

梁挠度还跟配筋率有关,在PKPM梁柱施工图里,可以提高梁配筋率,降低梁挠度。
井字梁内力是双向梁相互作用的结果,在纵横梁交接的节点上存在超静定反力,纵横梁的相对刚度决定了承托问题。PKPM里的井字梁是按简支梁计算,任意两个支座之间,无论几根同类的梁与其相交,均不做为支座,本人觉得是偏向安全的。
作者: suibing    时间: 2012-8-9 22:06

楼主计算井字梁时,人为调成铰支计算配筋和挠度,没有这个必要,这就是你挠度计算不下来的一个原因。
21/15.6=1.35<1.5,做成井字梁完全没有问题,而且普通砼井字梁,梁高完全可以控制到1/18,何况是1m呢。
从做过的经验来看,20m跨以内砼井字梁基本都可以搞定。当然还有一个更好的的选择是现浇砼空腹井字梁,可以跨越更大的跨度

如果你整个结构都是砼结构的,只因这个大房间采用钢结构,整体效益可能没有做砼井字梁来的好。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0