Board logo

标题: 请教各位,50mm厚钢板,如何设计锚筋? [打印本页]

作者: a44552007    时间: 2012-3-30 08:28     标题: 请教各位,50mm厚钢板,如何设计锚筋?

现设计一个机械设备基础,工艺提的条件图中有几处连接机械设备的预埋钢板为50mm厚,询问工艺设计人员后说,钢板主要受竖向力约40t 钢板50*300*1200。 请教各位 我该如何配锚筋? 锚筋和钢板如何连接?谢谢!
作者: zhj1628    时间: 2012-3-30 10:38

新混规9.7  预埋件及连接件里面有讲到,自己好好的研究一下吧!注意一下,锚筋的抗拉强度设计值不应大于300N/mm2;受压直锚筋的锚固长度不应小于15d。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0