标题:
SSDD验算时应力无限大是什么原因
[打印本页]
作者:
chenj01981
时间:
2012-4-14 21:47
标题:
SSDD验算时应力无限大是什么原因
检查了staad中的计算模结构,变形,内力等都是正确,但用SSDD一验算该模型,显示应力比和应力都超级大,表现为很多个零,请问是何原由呢?
作者:
lvdr
时间:
2012-4-17 16:37
问题出在计算长度系数和计算长度上。如果是带有支撑的结构,用ssdd验算钢结构规范的时候,计算长度系数和计算长度是需要指定的,程序自动计算出的是错误的,就会出现楼主这种验算结果无限大的情况。如果是纯框架结构,软件所计算的计算长度系数和计算长度基本是可以直接用的。
作者:
chenj01981
时间:
2012-4-21 16:41
谢谢ls的回复,你说的这个问题我清楚的,培训的时候软件公司的工程师说过才支撑的结构要指定为无侧移结构,计算长度才会正确。我也检查了参数情况,计算长是完全正确的,是应力出现严重错。
作者:
jons
时间:
2012-6-7 21:17
我也发现SSDD会有些莫名其妙的结果,比如校核端板螺栓连接节点的时候,摩擦螺栓受剪和拉的时候规范是校核组合UC值,结果却是力而且完全不知到是如何计算出来的,哪位大哥能否告知SSDD校核,尤其是节点校核结果的可靠性,有的是不是有问题?
附件:
ad.rar
(2012-6-7 21:23, 1.2 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=140188
作者:
CuteSer
时间:
2012-6-15 18:04
可以买个MTSTool校核节点。计算书很详细的,节点图也还凑合,可以成批读入内力值。
附件:
connection.JPG
(2012-6-15 18:04, 126.14 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=140352
作者:
Cooling
时间:
2012-6-17 21:26
CuteSer wrote:
可以买个MTSTool校核节点。计算书很详细的,节点图也还凑合,可以成批读入内力值。
多少钱啊?
作者:
CuteSer
时间:
2012-6-19 20:41
可以到MTSTool官方网站
www.lankesoft.com
了解。