Board logo

标题: 两块钢板厚度相差60对接要变坡处理吗? [打印本页]

作者: zhaoyaxiaoliu    时间: 2012-5-30 15:08     标题: 两块钢板厚度相差60对接要变坡处理吗?

在一个节点中,一块钢板厚度为100mm,一块钢板厚度为40mm,这两块钢板对接厚板要按1:2.5变坡处理吗?是不是厚度相差特别大的就不用变坡处理?会有应力集中吗?
作者: wanyeqing2003    时间: 2012-5-30 19:17

个人认为:不同板厚焊接,应当做斜坡。
一方面受力好可避免应力集中;再者,也便于焊接工艺的实施。