作者: hillhill    时间: 2012-6-6 13:30     标题: 无计及平面外的Mz.这是为什么呢?

我在计算空间桁架时候,不能将所有的构件都定义为桁架,按照梁模型设计,是圆管。在内力图中明明是有My与 Mz,但是在钢结构设计的验算结果中偏偏无计及平面外的Mz.这是为什么呢?
由于建筑的原因。不能在加杆件了
可能是现在的模型形成机动,所以不能设为桁架
存在弯矩的管,如何考虑弯矩对相贯节点焊缝的影响?

附件: 牌坊出图.rar (2012-6-6 13:30, 32.1 K) / 下载次数 7
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=140167