标题:
关于钢柱加接的问题
[打印本页]
作者:
予愁
时间:
2012-6-24 13:20
标题:
关于钢柱加接的问题
1.钢柱做短了,加3米,节点处焊接,柱子的受力是否从焊接处从新开始算?意思就是说以焊接处为新的刚接节点。2.新加的那一截是不是加在原柱上头比较安全?
作者:
江湖游子
时间:
2012-6-27 21:09
应该焊接接头节点处强度大于原母材的强度的话,就可以不分节点了吧,个人感觉
作者:
letea
时间:
2012-6-27 22:42
个人觉得,按照原来的计算模型来判断受力,对连接处验算一下不就可以了么?
作者:
方醒
时间:
2012-6-28 09:25
按照车间加工通常的接料考虑就可以吧。柱子翼缘板和腹板接口错开200以上,剖口熔透焊,超声波探伤。
在保证焊缝质量的前提下,考虑省事、省工、省料。
作者:
lake
时间:
2012-7-5 12:55
节点焊缝应与母材等强。
当然,节点位于受力较小的位置自然更好。因此你应根据该柱的受力情况以决定接在哪端。
作者:
予愁
时间:
2012-11-30 11:16
标题:
补充
原来的柱子已经成型拉到工地立起来了,现在要在工地现场接3米,所以错开200是不可能了,我就是想问如果算受力的话,是不是从新接的地方为节点开始算
作者:
zx1984shz
时间:
2012-11-30 16:52
是顶层吗?顶层还好。
保证等强条件,比如翼缘处刨平顶紧,全熔透。腹板最好还是螺栓吧,保证抗剪等强。
不能保证错开的话,其实也无所谓,不过加工规范有要求错开,审图的有意见你可以做些补强。
我们原来一个工程,是梁做短了,加工厂在梁腹板处做了一对六边形的板焊上去了,lz可以作为参考,这种做法老规范有,不过现在这么做属于违规……翼缘部分也可以把对接焊缝盖住。
不过我看节点手册里面有关于这个节点的计算,还是比较容易满足的,人家也没往上面加什么补强板,一般翼缘全熔透对接焊,腹板栓接。
作者:
梦涵
时间:
2013-1-14 16:16
加短柱加点的话宜在受力最小处 如果剖口焊怕不牢靠的话 最好再在柱腹板两边加点钢板与翼缘再焊上 这样应该就没什么问题了!