MSGS计算网架过程中的困惑
我在做一个网架加固的工程,采用MSGS建模计算,得到的结果是某些受压腹杆超应力显红,例如轴力为-481.6,应力比为-1.11,
但我通过手算校核发现:采用《钢规》5.1.1条计算其应力是够的,通过《钢规》5.1.2条计算其稳定性也是够的,长细比和局部稳定条件都是够的。
那么,是软件计算错误,还是我手算错了?各位大牛,帮帮忙呀!
作者:
hcx61
时间:
2012-8-6 14:16
标题:
请把模型发上来看看
请把计算模型发上来看看
作者:
从零开始做
时间:
2012-8-13 20:01
首先看你的msgs版本,然后就知道使用的什么规范。网架的稳定应该按照《空间网格技术规程》查询,钢规最为参考。
作者:
IBM
时间:
2012-8-13 22:40
前后计算的设计应力取值可能变化较大,而且前后长细比再比较看看