Board logo

标题: 框架结构柱脚极限受弯承载力验算不满足如何处理 [打印本页]

作者: whts6870    时间: 2012-9-7 13:17     标题: 框架结构柱脚极限受弯承载力验算不满足如何处理

柱脚计算结果中出现这种情况,如何解决?

柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 410.72 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
    **** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 345.57 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
    **** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
作者: smomo    时间: 2012-9-9 18:35

将柱脚处局部翼缘加宽的办法应该可以解决这个问题,一般刚性柱脚也是这种构造,可以手工补充个计算书。
作者: hanxue    时间: 2012-12-18 12:26

如果是方管柱柱脚计算怎样计算呀,软件没有自动计算加固吗




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0