Board logo

标题: 主次梁连接,主梁一侧无法焊接加劲板,如何处理? [打印本页]

作者: 5073052    时间: 2012-11-16 20:05     标题: 主次梁连接,主梁一侧无法焊接加劲板,如何处理?

如题,我们都知道在主次梁连接节点,主梁一次连接板和次梁螺栓连接,对应另外一侧焊接加劲板。现在由于一些原因,对应另外侧不能焊接此劲板,如何处理?
作者: reguy006    时间: 2012-11-16 22:05

次梁用端板连接。
不是一定需要用加劲肋的,计算通过的话,也可以不用加劲肋。
作者: 5073052    时间: 2012-11-22 09:30

reguy006 wrote:
次梁用端板连接。
不是一定需要用加劲肋的,计算通过的话,也可以不用加劲肋。

我的意思是典型的框架节点中 主次梁铰接节点 腹板螺栓铰接  对于另外一侧设置加劲板
作者: roan23    时间: 2012-11-22 13:35

加劲肋是考虑局部失稳设置的,像2楼说的那样,局部失稳验算通过的话,另外一侧可以不设加劲肋。
作者: 5073052    时间: 2013-1-15 21:16

roan23 wrote:
加劲肋是考虑局部失稳设置的,像2楼说的那样,局部失稳验算通过的话,另外一侧可以不设加劲肋。

请教如何计算~~~~~~~~~




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0