标题: 主次梁连接,主梁一侧无法焊接加劲板,如何处理? [打印本页]
作者:
5073052 时间: 2012-11-16 20:05 标题: 主次梁连接,主梁一侧无法焊接加劲板,如何处理?
如题,我们都知道在主次梁连接节点,主梁一次连接板和次梁螺栓连接,对应另外一侧焊接加劲板。现在由于一些原因,对应另外侧不能焊接此劲板,如何处理?
作者:
reguy006 时间: 2012-11-16 22:05
次梁用端板连接。
不是一定需要用加劲肋的,计算通过的话,也可以不用加劲肋。
作者:
5073052 时间: 2012-11-22 09:30
reguy006 wrote:
次梁用端板连接。
不是一定需要用加劲肋的,计算通过的话,也可以不用加劲肋。
我的意思是典型的框架节点中 主次梁铰接节点 腹板螺栓铰接 对于另外一侧设置加劲板
作者:
roan23 时间: 2012-11-22 13:35
加劲肋是考虑局部失稳设置的,像2楼说的那样,局部失稳验算通过的话,另外一侧可以不设加劲肋。
作者:
5073052 时间: 2013-1-15 21:16
roan23 wrote:
加劲肋是考虑局部失稳设置的,像2楼说的那样,局部失稳验算通过的话,另外一侧可以不设加劲肋。
请教如何计算~~~~~~~~~