这个节点能做吗
钢结构做的比较少 最近在做一个钢构架屋面 屋面材料暂定为钢化玻璃 两边对称中间有一排柱子。钢梁一边和砼梁下伸出的挑板相连。
建筑给出的大样如下图。
我感觉150的搁置长度是不是太小了,200厚的挑板好像也难以满足锚栓的要求。 求教高手 钢梁和挑板应该怎么连接?
根据PKPM的计算结果钢梁一端的剪力大概在10KN左右。