标题:
网架值下弦支撑时,节点不在支座处能处理么
[打印本页]
作者:
xqh502
时间:
2012-12-23 12:20
标题:
网架值下弦支撑时,节点不在支座处能处理么
网架值下弦支撑时,节点不在支座处能处理么。。。可以加个竖杆来解决么
附件:
网架支座.jpg
(2012-12-23 12:20, 61.26 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=142928
作者:
第五筱
时间:
2012-12-24 19:41
非这样做不可么?
局部三层或者做一个锥。
一根竖杆肯定是hold不住的。
作者:
smomo
时间:
2012-12-24 22:33
在该柱顶增加一个节点,与上弦两个节点连接两根腹杆就可以了。
作者:
xqh502
时间:
2012-12-24 23:07
是不是这个意识,还需要加竖杆吗
附件:
20121223_faded43fc7744b26f5e6GfTGuc2Pfjzw.jpg
(2012-12-24 23:07, 75.97 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=142942
作者:
smomo
时间:
2013-1-2 22:51
可以。
作者:
cyk198977
时间:
2013-1-5 14:50
下弦杆 是不是需要拉一条杆件会跟好点?
作者:
xqh502
时间:
2013-1-14 11:42
cyk198977 wrote:
下弦杆 是不是需要拉一条杆件会跟好点?
与相邻的下弦点斜拉么?
作者:
gujiazai
时间:
2013-1-16 11:10
为什么不调整下局部网格使节点落在柱上
作者:
yxp8526
时间:
2013-1-17 15:03
看了楼主的模型了,这种情况其实是应该避免的,因为那个地方是薄弱处,而且只加二根腹杆是错误的方法,应该下弦杆件也增加二根杆件,使得这个下弦网格成为三个三角形网格,这样的话受力才能均匀的,网架本身就是超静定结构,支座处的杆件多,杆件的规格相对加大,螺栓球相对加大,基本上没问题的,还一个方法处理就是常规说的加那个小帽子,混凝土柱子做低一点,然后网架下弦在延伸出一个角锥出来!