标题:
请教下这几张图里的一个问题
[打印本页]
作者:
youandme21693
时间:
2013-1-7 22:55
标题:
请教下这几张图里的一个问题
有个箱型梁和工字型柱的刚接连接节点,其中工字型梁的上下翼缘和柱连接处,有两块板,请教下是什么板?
附件: [梁柱连接1]
B01.jpg
(2013-1-7 22:55, 314.25 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143126
附件: [梁柱连接2]
B02.jpg
(2013-1-7 22:55, 336.1 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143127
附件: [梁柱连接3]
B03.jpg
(2013-1-7 22:55, 335.04 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143128
附件: [梁柱连接4]
B04.jpg
(2013-1-7 22:55, 411.9 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143129
附件: [梁柱连接5]
B05.jpg
(2013-1-7 22:55, 373.54 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143130
作者:
shens0518
时间:
2013-1-8 11:22
新抗规中考虑强节点弱构件增加的板。还可以给梁上下翼缘加盖板。。。。。。。
作者:
zx1984shz
时间:
2013-1-8 13:26
不满足抗震极限承载力要求时,对节点连接进行的补强措施,一般有上下翼缘加盖板,上图这种是加宽翼缘,还有一种是狗骨形连接,最后一种实际上是削弱了翼缘,使塑性铰外扩至削弱截面上。三种都有应用。
作者:
youandme21693
时间:
2013-1-8 21:29
楼上两位谢谢啦,今天早上翻规范找到出处啦!新抗规8.2.8条规定当梁的抗弯承载力X系数不大于柱的抗弯极限应力时,采取加强措施,如加大梁翼缘的焊缝长度。我的理论学的一般,手头也没有放着新抗规,大概意思就是这,可能表达的不是很清楚。还请各位高手指点。