Board logo

标题: 请教下这几张图里的一个问题 [打印本页]

作者: youandme21693    时间: 2013-1-7 22:55     标题: 请教下这几张图里的一个问题

有个箱型梁和工字型柱的刚接连接节点,其中工字型梁的上下翼缘和柱连接处,有两块板,请教下是什么板?

附件: [梁柱连接1] B01.jpg (2013-1-7 22:55, 314.25 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143126

附件: [梁柱连接2] B02.jpg (2013-1-7 22:55, 336.1 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143127

附件: [梁柱连接3] B03.jpg (2013-1-7 22:55, 335.04 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143128

附件: [梁柱连接4] B04.jpg (2013-1-7 22:55, 411.9 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143129

附件: [梁柱连接5] B05.jpg (2013-1-7 22:55, 373.54 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=143130
作者: shens0518    时间: 2013-1-8 11:22

新抗规中考虑强节点弱构件增加的板。还可以给梁上下翼缘加盖板。。。。。。。
作者: zx1984shz    时间: 2013-1-8 13:26

不满足抗震极限承载力要求时,对节点连接进行的补强措施,一般有上下翼缘加盖板,上图这种是加宽翼缘,还有一种是狗骨形连接,最后一种实际上是削弱了翼缘,使塑性铰外扩至削弱截面上。三种都有应用。
作者: youandme21693    时间: 2013-1-8 21:29

楼上两位谢谢啦,今天早上翻规范找到出处啦!新抗规8.2.8条规定当梁的抗弯承载力X系数不大于柱的抗弯极限应力时,采取加强措施,如加大梁翼缘的焊缝长度。我的理论学的一般,手头也没有放着新抗规,大概意思就是这,可能表达的不是很清楚。还请各位高手指点。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0