Board logo

标题: 50mX240m网架是否需要设置伸缩缝? [打印本页]

作者: wjq-1980    时间: 2013-1-25 17:48     标题: 50mX240m网架是否需要设置伸缩缝?

一工程,跨度方向50m,长度240m,下部采用钢柱,中间可间断设置钢柱,长度方向是否需要设置伸缩缝?请教
作者: smomo    时间: 2013-1-29 23:43

长度已超出 钢结构设计规范GB50017-2003 表8.1.5,应该设置伸缩缝。
作者: 高老头    时间: 2013-2-1 01:37

240m>220m,按规范应设,备注中有一句:当有充分依据或可靠措施时,可以适当增减这句话是指什么可靠措施?
作者: smomo    时间: 2013-2-2 00:19

网架双向都要用横向温度区段的数据来控制,即最大150m,不能用纵向温度区段220m控制。
8.1.5中的纵向温度区段,是指屋架结构的支撑体系方向,其刚度远小于屋架主跨方向,因此温度影响可以适当放宽。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0