Board logo

标题: 请教各位,网架支座高度做1m高有没有问题? [打印本页]

作者: ghostooo    时间: 2013-1-27 21:17     标题: 请教各位,网架支座高度做1m高有没有问题?

请教各位,我现在做一网架,周边支座落在混凝土框架梁上,但是框架柱为700X900,网架支座高度得做到1m高才能避免碰到框梁,做这么高有没有问题,对网架整体会不会有什么不利影响?
作者: ghostooo    时间: 2013-1-28 17:14

没有人回答嘛!小弟还有一个疑问:网架支托找坡,支托高度做到1.2m有没有问题?
作者: 橘子天空    时间: 2013-1-29 09:42

第一个问题,我认为支座做很高的话那支座处承受的弯矩会很大,锚栓、焊缝能不能满足要求。对网架本身的影响估计不会很大,这要看你算网架的时候弹性支座是怎么考虑的。
第二个问题,支托找坡做是可以做到1.2米,好像相关图集上有规定,超过多少高度要做支撑的。
作者: 高老头    时间: 2013-2-1 01:42

支座做到1米高没问题,或在原有设计支座高度基础上下设一钢短柱即可。支托做到1.2米就有问题了,支托稳定不好,施工也麻烦,焊檁条及布板时都不方便,找坡可以通过网架主结构找坡实现
作者: leosun    时间: 2013-2-7 20:12

太高了,一般控制在600mm之下。
作者: gjf1088    时间: 2013-2-13 15:58

这要看具体情况啦,受力计算满足的话,应该没问题
作者: wanyeqing2003    时间: 2013-2-13 18:30

支托高度,通常是以600mm居多,800mm高也有。
建议:
1、屋面起坡,可以采用支托和檩托分别起坡的办法。
2、网架整体起坡,中柱柱顶标高随坡调整。
3、网架上弦起坡,下弦平行。
作者: lyj1976    时间: 2013-3-29 10:02

《钢网架结构设计》07SG531,支托高度>=600mm时应考虑支托的稳定性;支座不一定非得做那么高,可以加短钢柱,也可以调整支座球旁的下弦球位置来避免腹杆与混凝土柱相干涉的问题;