Board logo

标题: 钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗? [打印本页]

作者: 0934love    时间: 2013-2-26 18:18     标题: 钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?

请问各位大侠,钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?,有没有规范规定?
作者: kp123456    时间: 2013-2-26 19:38

焊上无非就是增强整体性,抵抗可能的弯矩和剪力。
置于满焊不满焊,这个似乎要看受力吧。
作者: 0934love    时间: 2013-2-27 11:22

设备下面的垫铁是不要焊接的。我在规范上面找,也没有说这个一定要焊接的。
作者: ZHOUCY888    时间: 2013-5-1 08:06

底板下设的垫铁是作为安装调整用的,不需焊接更不用满焊。上面螺栓孔的盖板是为底板开孔补强用的需与底板满焊的(因为为安装方便底板开孔尺寸会比螺栓孔大较多的)。
作者: youdema    时间: 2013-5-1 13:25

焊缝应满足强度和构造要求。一般满焊,只有次要构件才断续焊。
作者: tphpy    时间: 2013-5-3 21:55

这个是不需要满焊的,作为安装用