Board logo

标题: PKPM中钢结构梁柱节点设计抗震不满足怎么办? [打印本页]

作者: zwdlyj@163.com    时间: 2013-4-3 10:14     标题: PKPM中钢结构梁柱节点设计抗震不满足怎么办?

如题,如图

附件: [抗震不满足文字说明] 捕获.PNG (2013-4-3 10:14, 169.33 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144188
作者: zwdlyj@163.com    时间: 2013-4-3 10:17

我看了一个论文,说是加高梁高对抗震没有帮助。可以提高焊接焊缝的规格,或是对梁端塑性铰外移,具体在PKPM中怎么做?求大神指点,*。谢谢。
作者: youdema    时间: 2013-4-3 15:05

抗规没给计算公式,pkpm计算的有依据吗?表示怀疑。
这个计算是参考高钢规征求意见稿计算的。
作者: zwdlyj@163.com    时间: 2013-4-3 22:26

我稍稍浏览了下,还真没有。那出现了这个问题该怎么解决呢?
作者: smomo    时间: 2013-4-7 22:53

这个在pkpm新版里面已经解决了,就是加宽梁的翼缘(前提是有加宽的空间,否则只能采用犬骨式节点了。)

下面是某项目节点的计算:
  梁编号 =  36,连接端:2
  采用钢截面: HM390X300X10X16
  连接柱截面: 箱400X400x16x16
  连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。

  箱形柱与工形梁(0)度固接连接
  连接类型为                          :一  单剪连接  
  高强螺栓连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)  
  梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.849
  常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
  端部设计内力信息(等强设计):
      梁端作用弯矩 M (kN*m)  : 326.06
      梁端作用剪力 V (kN)    : 220.32
      (剪力V 取 梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2)

.....................(略)

  按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
      梁柱连接极限受弯承载力Mu:
        ηj = 1.35
      加强前连接的极限承载力Mu=915.283 kN.m
      程序采用的加强方案和验算结果:
        连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
        连接板类型:贴板加宽
        翼缘的受弯极限承载力Muf=1040.618 kN.m
        腹板的受弯极限承载力Muw=71.539 kN.m
        Mu=Muf+Muw= 1112.157 KN.m > ηj*Mp=985.345 KN.m,  满足
      梁柱连接极限受剪承载力Vu:
        连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 632.00 KN
        梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 545.20 KN
        连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 763.28 KN
        腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 564.00 KN
        调整后最小极限受剪承载力:取  Vu2 = 545.20 KN
        Vu=  545.20 KN >= 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=231.44 KN  满足
作者: zwdlyj@163.com    时间: 2013-4-11 10:53

谢谢,我下载个最新版本运行一下试试。