作者: 加肥猫    时间: 2013-4-6 11:55     标题: 刚接钢管节点

如图,钢管管径为350*20,长度3M-7M不等,有没有什么措施使该节点为纯刚接。

附件: 无标题.png (2013-4-6 11:55, 9.6 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144230
作者: smomo    时间: 2013-4-7 22:21

选用焊接空心球,虽然不能达到纯刚接,但是受力应该比这个相贯做法要明确,加固措施也明确。
作者: boway    时间: 2013-4-10 09:49

个人觉得铸钢节点更接近模型。
作者: 加肥猫    时间: 2013-4-16 12:01

出于造型的要求,不能采用铸钢节点或球节点。
作者: marcowoo    时间: 2013-4-17 18:29

加肥猫 wrote:
出于造型的要求,不能采用铸钢节点或球节点。

能否把钢管套在铸钢节点上?
作者: 橘子天空    时间: 2013-4-20 08:42

这种铸钢节点做的话应该不会影响到你的外观吧
作者: 加肥猫    时间: 2013-4-22 18:46

请问各位大大有没有铸钢节点的详图,不会画。。。。。。
作者: meideyichu    时间: 2013-5-21 13:17     标题: 斜面v字坡口埋弧焊

斜面v字坡口埋弧焊