Board logo

标题: 求助:预埋件能否全部镀锌 [打印本页]

作者: szdyg    时间: 2013-4-25 11:50     标题: 求助:预埋件能否全部镀锌

有的甲方和监理要求预埋件采用热镀锌,镀锌的表面是否影响与砼的粘接和与之连接的钢构件的焊接?
作者: mianbei145    时间: 2013-5-4 16:27

这个看甲方合同和技术文件要求了
作者: lyj1976    时间: 2013-6-19 09:57

一般埋在混凝土中的预埋件表面不需处理,即保持表面一定的粗糙以与混凝土有效的结合,所以一般不涂防锈漆。从这个意义上看是不需要镀锌处理的,考虑预埋钢板有一面是暴露在空气中的,可以对钢板镀锌处理;
作者: ykd    时间: 2013-6-21 10:30

镀锌层同砼会起化学反应,金属锌与砼中Ca(OH)2起反应。
所以镀锌件埋在砼中是不好的,在铁件和砼交界接线处,有明显的咬边现象。
热镀锌锌较厚,影响钢筋的握裹力,钢筋锚固长度应加大约20%。
看,双保险其实不如单保险。
一般埋件不镀锌,外露面将来涂银粉即可,要知道,埋件是用来焊的吧?焊接将严重破坏锌层。
作者: Oak2010    时间: 2013-7-6 09:52

个人理解只有暴露在空气中的采用镀锌就好了
作者: qsornq    时间: 2015-5-27 15:51

完全没有问题,迪士尼全部都是工厂镀锌的~连锚栓都度了~但是锚筋长度好像放到1.2l,仅供参考




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0