标题:
刚接节点做法是否可行?
[打印本页]
作者:
tennisman
时间:
2013-4-28 09:08
标题:
刚接节点做法是否可行?
公司有个工程,钢柱与钢梁是刚接的,现在设计图上也看不出来,因为补强板和连接板的图纸分开了,想在这里请同行尤其是搞设计的看一下,补强板是否需要开槽让连接板与钢柱腹板进行焊接。补强板是塞焊并且四面围焊。
附件:
刚接节点图.jpg
(2013-4-28 09:08, 88.56 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144627
作者:
mianbei145
时间:
2013-5-4 16:25
应该不需要。这种节点不科学,应该是反面补强,而且,补强板先焊接,再安装筋板连接板。
作者:
cat123
时间:
2013-5-22 16:14
补强板开槽,梁连接板和柱腹板焊接
作者:
lc14318
时间:
2013-9-4 11:20
直接旱焊接在补强板上,肯定不对,按道理,节点部位是直接采用较厚的钢板的。
作者:
liuzekun
时间:
2013-9-5 10:22
补强板不开槽,详见01SG519 14页的2-2剖面
另外,你的补强板和钢柱翼缘腹板的焊接方式也不对
作者:
youdema
时间:
2013-9-5 10:55
同意liuzekun说法。图片应该是尚未施工完毕,补强板是塞焊并且四面围焊。这个做法正确。
但是,如果有梁与柱的弱轴方向刚接,这个水平加劲肋与柱腹板的连接就变成了水平加劲肋与柱加强板的连接了,这个做法不可靠!
作者:
Martin李
时间:
2013-12-29 19:15
不好意思,照片没看懂。照片里像不锈钢颜色的是不是你们所谓的补强板?这板有何用?还开这么多洞?
作者:
云曲梦阳
时间:
2014-1-6 10:21
这个节点是槽钢柱连工字钢梁吗? 上下翼缘焊接吗?