Board logo

标题: 三角形管桁架(上下玄都是弧形的) [打印本页]

作者: harry920    时间: 2013-5-2 14:33     标题: 三角形管桁架(上下玄都是弧形的)

请问大家,我做了一个钢结构弧形的桁架,屋架上没有任何屋面板,就是一个镂空的结构,那计算风荷载的时候 迎风宽度怎么弄?是不是就是上旋杠的宽度呢?还有节点设计中,部分节点焊缝承载力小于杆件承载力。

附件: 1.jpg (2013-5-2 14:33, 45.11 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144679
作者: sofwater    时间: 2013-5-2 16:44

就我以前的设计经验,镂空的风载,可以整体面积以及镂空的比率来算,适当对风压进行折减,但是如果是像您图显示的这种,我建议,你当作独立的结构构建计算,就是说拿单根柱梁进行风载计算,我以前用过的系数是2,就是基本风载(单位是帕斯卡) x 2 x 钢柱/梁挡风面积。
作者: harry920    时间: 2013-5-3 10:20     标题: 问题补充

你好,我把我建模的完整截图给你,这样你好看点。我用的是方形钢管,作为构件,我的风荷载参数如下图。其中封闭形式:是半封闭吧,还有迎风宽度:我用的是构件的宽度,风荷载体型系数:程序好像是自动生成的,但是根据12版荷载规范47页第32项可得是1.3,我把我节点设计计算书也截图给你看看,就是第二个图上出现红点的地方(41号节点)。

附件: 41-4.jpg (2013-5-3 10:20, 84.58 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144687
作者: donglang    时间: 2013-5-26 21:34

建议你参考变电构架计算手册,里边有计算方法,最主要的是挡风系数的确定




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0