Board logo

标题: 3D3S中荷载怎么才能导导立柱上去 [打印本页]

作者: chw669966    时间: 2013-5-16 09:15     标题: 3D3S中荷载怎么才能导导立柱上去

我采用肝件导荷载.导完后好像荷载力没有传递到立柱上.我点优选截面时它把我的立柱直径优化成了100mm.有100多平方的广告牌怎么可能才用直径100mm的立柱呢?是不是我立柱的计算长度系数取的有问题,我取的是1.忘大神们赐教!

附件: 1.png (2013-5-16 09:15, 76.02 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144908

附件: 2.png (2013-5-16 09:15, 73.65 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=144909

附件: 3.png (2013-5-16 13:51, 42.91 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145002
作者: 李国建    时间: 2013-5-16 13:25

立柱的计算长度系数取值错误!应在2.0以上。因立柱是固定端在地面,上面是悬臂,所以起码是2.0。
作者: lyj1976    时间: 2013-6-16 10:37

如果不仔细想,单独的立柱作为桁架的弦杆很容易取1,但是立柱一段是自由的所以应取值;谢谢李国建 兄!
作者: 李国建    时间: 2013-6-16 19:24

设计此类结构的基本思路:
1、因广告牌一般为一根独立的立柱。约束情况为:下面与地面固结。上面为立着的悬臂,端部为自由端。所以其计算长度系数为:K=2.0。
2、上面的广告牌的计算载荷为两部分构成:垂直面为结构+设备的自重。水平面为最大可能的风载荷。因此计算分为两部分计算。然后进行应力叠加。
3、表面的广告蒙板在计算中忽略不计其的蒙皮效应。但水平面的风载荷必须按整个的迎风面积计算,其风力系数可以取:C1=1.4
4、立柱一般截面为圆管。其风力系数可以取:C2=0.8
5、立柱实际高度取总高度:H(含广告牌的高度)。计算高度:Hj=2.0xH
6、广告牌内的结构按与立柱的连接实际约束情况分别计算三个内力:弯矩M、轴向力P、剪力Q。
7、根据轴向力P的大小计算压杆稳定长细比:入。控制在150以内为宜。
8、根据杆件的节点约束情况设定计算长度系数。铰接为:1.0、固结为:0.5、半固结为:0.8。
9、按强度理论合成应力。

另请Iyj1976不要莽撞称我兄。你是1976年生人。我是1951年生。不合适啊。
作者: lyj1976    时间: 2013-6-17 10:47

李国建老师:
1:广告牌立面风体形系数取1.4,如按荷载规范表8.3.1第34项,独立墙取1.3;
2:立柱计算长度系数不能按桁架构件取1,应取按悬挑柱取2;
3:这种广告牌,国家有个标准图集07SG526;可以参考下;
3:称呼莽撞了,抱歉,李国建老师;




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0