标题:
43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
[打印本页]
作者:
chinatager
时间:
2003-5-29 09:33
标题:
43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
43885平方米的钢网架厂房的用钢量?请各位助小弟一臂之力.
跨度分别为36×24m,24×24,24×24,8×8米,平面尺寸分别为120米×217米,49米×145米,37米×217米,平面尺寸35米×45米
柱子拟采用800×800的钢筋混凝土柱子,800×1200的钢筋混凝土柱子
抗风柱拟采用400×600的钢筋混凝土柱子。
作者:
史传洪
时间:
2003-5-29 16:53
标题:
回复: 43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
36X24柱距上弦恒载取0.3、下弦吊载0.2、活荷载0.5、弹簧刚度取1KN/mm,用刚量在20公斤/每平方米以下(平板网架)。
不知工程在什么地方?有什么建筑要求?
作者:
chinatager
时间:
2003-5-30 08:35
标题:
回复: 43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
谢谢史传洪,该工程在上海安亭汽车城,超大空间.
作者:
史传洪
时间:
2003-5-30 14:36
标题:
回复: 43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
你如能提供具体资料的话,我可以为你做一方案(当然是免费的),你是船舶九院的?
作者:
arcoolwang
时间:
2003-6-23 09:56
标题:
回复: 43885平方米的钢网架厂房的用钢量?
屋面类型,吊载有无特殊要求,如果按正常考虑,也就是17公斤左右,方便我可以给做一方案,如果让我自己按经济性考虑,用钢量会更小!Email:arcoolwang@sohu.com