求助,钢结构现场制作
一个工程,在混凝土框架的二层,是个电梯间,需要放电梯设备。图纸上设计的是从2层混凝土楼承板上,下地脚埋件,然后安装5米高的钢框架。然后框架上打混凝土楼板上面放设备。
现在问题来了
甲方为了省材料,用的旧钢柱,钢梁。然后钢梁钢柱均需要按图纸重新做节点,包括打高强螺栓孔、焊筋板。因为现场条件有限,工人现场加工的时候,螺栓孔全部是气割的!问:能不能忽略高强螺栓链接,直接将钢柱钢梁进行焊接。
附件: [如图]
未命名.bmp
(2013-5-22 11:23, 354.47 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145133
作者:
ykd
时间:
2013-5-22 16:50
高强螺栓,母材不可以用气割开孔。
既然施工现场没有条件,原设计应该修改用焊接方式。
我看一般情况下高强螺栓连接节点还是可以改用焊接节点的。
但是柱脚尽量采用螺栓连接,这里也不是高强螺栓。
作者:
pigu21
时间:
2013-5-25 07:10
改成 焊接,需要什么标准
作者:
钢结构-飞
时间:
2013-5-25 08:21
可以翼缘板采用全熔透坡口焊,腹板采用角焊缝。或者全部采用角焊缝连接,自己手算下。