标题:
加 “吊杆” 钢楼梯的设计
[打印本页]
作者:
guanjiping
时间:
2013-6-24 10:19
标题:
加 “吊杆” 钢楼梯的设计
楼梯上部左支座处,若通过吊杆连接楼梯,吊杆设计时应该注意哪些问题? 吊杆比较柔,沿楼梯水平向的位移如何约束?
附件:
钢楼梯+吊杆.png
(2013-6-24 10:21, 7.54 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145602
作者:
guanjiping
时间:
2013-6-24 10:38
类似这样楼梯的设计:
附件:
IMAG0020.jpg
(2013-6-24 10:38, 84.48 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145603
作者:
guanjiping
时间:
2013-6-24 10:40
图片2:
附件:
IMAG0023.jpg
(2013-6-24 10:40, 67.72 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145604
作者:
guanjiping
时间:
2013-6-24 14:37
我们总工让这样做:去掉左上角的拉杆,右上边的支座保证刚接。
计算上没问题,就是支座是否能真正做成刚接。
附件:
钢楼梯+吊杆2.png
(2013-6-24 14:37, 7.55 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145610
作者:
jlxjd
时间:
2013-6-24 14:39
右侧的支座,也就是右侧的那跑楼梯可以约束水平位移吧
作者:
guanjiping
时间:
2013-6-24 15:12
沿楼梯方向的水平位移,根据计算,位移绝对值都不大,但长时间晃动,拉杆的节点可能有问题。
附件:
钢楼梯+吊杆3.png
(2013-6-24 15:12, 11.48 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145611
作者:
cnm2258
时间:
2013-7-3 15:04
钢结构新人请教各位高手吊杆的节点怎么做呢。要是能给在下一个DWG文件就好了。感恩。
作者:
心逸无涛
时间:
2013-7-31 19:13
楼主照片是上海南站吧
我也观察这个楼梯很多次
感觉刚度非常好,踩上去也不抖
但是拉杆直径却这么小,果然是受拉变形刚度比受弯变形刚度大很多。
你这个做完再发上来看一下,大家欣赏欣赏
作者:
youdema
时间:
2013-7-31 19:49
竖向荷载计算应该不成问题。
左侧拉杆去掉,右侧悬挑支承楼梯,应该也不成问题,这个时候应该考虑活载不利布置,支座有个抗扭。
考虑抗震感觉可能就麻烦了,相当麻烦。底层的柱脚最好沿楼梯纵向铰接。
作者:
lyj1976
时间:
2013-8-1 08:46
个人感觉加的那个吊杆是为减小竖向变形及活载的不均匀分布而设的;结构主要体系除掉它仍是完整的,加上吊杆就是为减小变形;个人拙见;
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0