Board logo

标题: 钢梁刚性连接 [打印本页]

作者: ACEE    时间: 2013-6-25 11:16     标题: 钢梁刚性连接

如图示,左图为螺栓加焊接的刚性连接形式,看着就比较专业,而右边则是我们通常采用的方式,就是钢梁周身都焊接加肋板(幕墙单位),请问这2个有什么区别呢,而右边的又有哪些缺点呢?

附件: Slide1.JPG (2013-6-25 11:16, 37.64 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145617
作者: yyl_606    时间: 2013-6-25 12:26

从力学性能来说,两者均符合固定支座的约束
右边的施工简单,但焊缝过于集中,多用于跨度和荷载较小的构架,当荷载较大尤其是板厚较厚时,焊接应力一般比较严重,此时就要用左边的构造
作者: ykd    时间: 2013-6-26 17:46

题外话:
钢结构和砼结构连接,最好做铰接节点,不要做刚节点。改造工程尤其是。
其实,这种刚接的做法,不仅麻烦,而且对原结构有损害。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0