Board logo

标题: 钢结构主次梁连接节点失稳问题 [打印本页]

作者: dtding    时间: 2013-7-21 09:53     标题: 钢结构主次梁连接节点失稳问题

本人曾设计过钢结构楼面上放25T设备的工程,设备有四个支座,分别支承在洞周四根梁上。但就计算模型来说,次梁选用了HW200X200钢梁,应力是没问题的,但安装设备时有出现梁向一侧扭倾失稳的现象(此时只是设备自重,还没上物料)。最后的解决办法是主次梁节点处,次梁上翼缘和主梁上翼缘焊接,模糊解决了问题。
但这样处理有以下问题:
1、计算模型不明确;
2、主梁上翼缘受拉而造成受扭。
不知各位高手有没遇到相同问题,是如何解决的;特别是计算时主次梁节点是如可考虑模型的,目前PKPM好像是不考虑节点处受扭失稳的吧。
作者: dtding    时间: 2013-7-21 10:05     标题: 节点加强

节点加强如下图:

附件: [焊缝加固示意] 剪辑.jpg (2013-7-21 10:05, 14.6 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=145996
作者: hrchl    时间: 2013-8-6 12:27

可能不是节点原因,是设备的作用力对次梁自身产生的偏心力造成扭倾失稳是否有可能
作者: 冇名卒崽    时间: 2013-8-16 18:14

计算模型按平面外按刚接吧。焊接翼缘,截面是T型。不焊就是矩形(连接腹板)。你算算这两个的抗扭性能。
我还没做过这种连接。不过如果我遇到类似的情况的话,要么就做刚接,要么设备支座和梁做滑动铰接。一般还是刚接比较好,毕竟H截面抗侧翻比较弱。刚接时虽然主梁会受到次梁的扭矩,但是同时次梁也起到平面外的支撑约束作用,问题应该不大。
之后的计算通过就ok了。
作者: feifeidream    时间: 2013-8-16 18:21

可以考虑加隅撑
作者: Martin李    时间: 2013-12-27 07:36     标题: 回复

同意楼上意见




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0