作者: liu3087    时间: 2013-7-31 10:43     标题: 砼柱顶标高未设计时低了,如何加高?求解决

该工程是设备基础,单根钢柱荷载为750KN,设计时因为疏忽将短柱顶标高定到0.000,实际上应该做到0.500,现在施工完成,钢柱也已经加工好,求如何加高砼柱顶或者加连接件。之前看网上说做一个箱形连接件,不知道如何解决。

附件: [附图] QQ截图20130731103959.png (2013-7-31 10:43, 3.51 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=146117
作者: Martin李    时间: 2013-12-27 07:51     标题: 回复

短了一小节,带来啥问题?如果没有特别大的影响,钢柱加长。