Board logo

标题: 管桁架的KK节点,不超过60度时的验算 [打印本页]

作者: liboy    时间: 2013-9-4 08:54     标题: 管桁架的KK节点,不超过60度时的验算

按规范的计算公式,当两个支管的夹角在60~120度时,可以采用规范的验算公式。
那么,当夹角小于60度时,例如50度,如何验算节点?

下面附上一个PKPM的验算结果:


                    -------------------------------
                    |      钢管焊接连接节点设计   |
                    |                             |
                    |      节点:最大点           |
                    |      日期:2013/09/04       |
                    |      时间:08:54:23         |
                    -------------------------------

                        ----- 设计信息 -----
  钢材等级:Q235
  节点类型:KK型节点
  主管截面:热轧无缝圆钢管: D219X10.0
          D*T=219*10.0
  支管1截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
          D*T=121*8.0
  支管2截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
          D*T=121*8.0
  支管3截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
          D*T=121*8.0
  支管4截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
          D*T=121*8.0
  支管1轴线与主管轴线夹角θ1(度):60.000
  支管2轴线与主管轴线夹角θ2(度):60.000
  支管3轴线与主管轴线夹角θ3(度):60.000
  支管4轴线与主管轴线夹角θ4(度):60.000
  支管轴线的横向夹角φ(度):52.000
  主管左端轴力(kN):2467.000
  主管右端轴力(kN):3692.000
  支管1轴力(kN):160.000
  支管2轴力(kN):-366.000
  支管3轴力(kN):137.000
  支管4轴力(kN):345.000
  程序自动确定接头类型
    支管1、2面内:间隙型
    支管1、2的间隙 α(mm): 16
    支管3、4面内:间隙型
    支管3、4的间隙 α(mm): 16

                        ----- 设计依据 -----
  《钢结构设计规范》  (GB 50017-2003)

                        ----- 截面特性 -----
  主管截面:
    A  =6.5659e-003;  ix =7.3977e-002;  iy =7.3977e-002;
  支管1截面:
    A  =2.8400e-003;  ix =4.0052e-002;  iy =4.0052e-002;
  支管2截面:
                       ----- 验证尺寸参数 -----
  支管外径与主管外径之比βi:
    支管1:0.200 ≤ β1=0.553 ≤ 1.000
    支管2:0.200 ≤ β2=0.553 ≤ 1.000
    支管3:0.200 ≤ β3=0.553 ≤ 1.000
    支管4:0.200 ≤ β4=0.553 ≤ 1.000
  主管径厚比 d/t:21.900 ≤ 100.000
  支管径厚比 di/ti:
    支管1:15.125 ≤ 60.000
    支管2:15.125 ≤ 60.000
    支管3:15.125 ≤ 60.000
    支管4:15.125 ≤ 60.000
  支管轴线与主管轴线的夹角θi:
    支管1:60.000 ≥ 30.000
    支管2:60.000 ≥ 30.000
    支管3:60.000 ≥ 30.000
    支管4:60.000 ≥ 30.000
  支管横向夹角:φ=52.000 < 60.000
         尺寸参数超出规范公式适用范围 *****

                       ----- 承载力验算 -----
  主管强度设计值 f (N/mm2): 215.000
  支管横向间距 g (mm): -29
  支管1、2所在平面:
    有间隙的K或N形节点,支管间的间隙 α(mm): 16 ≥ (t1+t2)=16.0
    节点偏心 e (mm): 25.4
       -0.550 ≤ e/d=0.116 ≤ 0.250
    参数β: 0.553
    参数ψn: 1.000
    参数ψd: 0.583
    参数ψa: 1.240
    管节点处受压支管的承载力设计值 Nckk (kN): 344.459
    管节点处受拉支管的承载力设计值 Ntkk (kN): 344.459
    支管1所受拉力(kN): Nt=160.000 ≤ Ntkk=344.459
    支管2所受压力(kN): Nc=366.000 > Nckk=344.459 *****
  支管3、4所在平面:
    支管3所受拉力(kN): Nt=137.000 ≤ Ntkk=344.459
    支管4所受拉力(kN): Nt=345.000 > Ntkk=344.459 *****
  节点承载力(kN):
    支管1:344.459
    支管2:344.459
    支管3:344.459
    支管4:344.459
    (注:主管满足构造、承载力要求需要壁厚 T=11 mm)

                       ----- 连接焊缝设计 -----
  支管与主管连接采用角焊缝
  正面角焊缝强度设计值增大系数βf: 1.0
  支管1与主管连接焊缝:
    角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
    支管1与主管连接焊缝长度 Lw1 (mm): 420
    支管1与主管连接焊脚尺寸 hf1 (mm): 8
    支管1连接焊缝承载力 (kN): 376.149
  支管2与主管连接焊缝:
    角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
    支管2与主管连接焊缝长度 Lw2 (mm): 420
    支管2与主管连接焊脚尺寸 hf2 (mm): 8
    支管2连接焊缝承载力 (kN): 376.149
  支管3与主管连接焊缝:
    角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
    支管3与主管连接焊缝长度 Lw3 (mm): 420
    支管3与主管连接焊脚尺寸 hf3 (mm): 8
    支管3连接焊缝承载力 (kN): 376.149
  支管4与主管连接焊缝:
    角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
    支管4与主管连接焊缝长度 Lw4 (mm): 420
    支管4与主管连接焊脚尺寸 hf4 (mm): 8
    支管4连接焊缝承载力 (kN): 376.149

                 ****** 节点验算不满足!*****

                   ====== 计算结束 ======




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0