标题:
钢柱柱脚底板的计算
[打印本页]
作者:
anan2841
时间:
2013-9-18 13:39
标题:
钢柱柱脚底板的计算
按照李和华先生的《钢结构连接节点设计手册》,8-86条所述,底板厚度不应小于柱较厚板件厚度且不宜小于30mm。
下面给了两条计算公式,按照计算公式算出来的板厚很大,一般400的柱子我要用到50mm厚的底板
但是PKPM上面生成出来的底板厚度最大都是30mm,不明白是怎么回事,还望高手指点。
谢谢
作者:
okok
时间:
2013-9-18 13:58
注意单位。公式中有个单位和习惯不同,容易吃药。
作者:
anan2841
时间:
2013-9-18 15:41
okok wrote:
注意单位。公式中有个单位和习惯不同,容易吃药。
您好,您手里要是有这本书,能不能麻烦您看一下表8-3,里面偏心距的判别式,这个e是不是可以用PKPM计算下来的柱底弯矩除以柱底轴力?
作者:
anan2841
时间:
2013-9-18 16:03
问题的实质是:在计算底板时采用的偏心距,是直接取M/N的值?还是按照混凝土规范上说的,再加上一个初始偏心距?
作者:
bearkevin
时间:
2013-11-26 16:57
这个e在书中注1有说明,直接取M/N,不需要增加附加偏心距
作者:
zl278
时间:
2016-6-5 21:46
关于钢结构柱脚,固定式柱脚。不是一般人就能算的。 sts的结果我可以告诉你,底板厚度与按手册计算 完全不够。 至于说锚栓及底板混凝土压力的计算,俺刚炮制了一篇论文,详细的阐述了。 很多软件的计算结果都是有问题,图集的结果也是错的。
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2016-6-16 20:47
不是很复杂。一般先计算混凝土接触面的反力分布,以此为荷载,加载在底板上,底板的支承条件以柱脚肋板、柱肢为简支约束,按一般薄板方法计算出内力,最后验算强度即可。板厚还必须满足规范规定的最小厚度要求。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0