标题:
钢桁架结构支座约束
[打印本页]
作者:
aetno
时间:
2013-9-23 08:50
标题:
钢桁架结构支座约束
对于桁架结构,我观看大部分的图纸,均是一端固定,另一端滑动。这种计算模型是符合单榀桁架的计算假定,但这样的固定端约束会出现较大的水平推力,特别是在温度作用下较明显。对于这样的情况如何解决呢!个人一般均取一定的弹性钢度,采用弹性钢度支座处理,不知合理!
作者:
hf20063319
时间:
2013-9-23 09:44
都已经是滑动支座了,温度应力已释放,还会有很大的水平力吗?
作者:
橘子天空
时间:
2013-9-30 08:34
这样释放一端的话,固定端应该不会出现太大的水平推力的,要么就是你的结构选型问题
作者:
aetno
时间:
2013-10-3 15:02
分析了几个算例!固定端的水平力一般也会在450KN左右!
作者:
assunxue
时间:
2013-11-13 10:07
温度引起的水平应力很大,不可小觑。
作者:
冇名卒崽
时间:
2013-11-13 18:34
能上图吗?
作者:
uome
时间:
2013-11-18 15:31
看你释放的是多大的,既然已经释放了,模型里面应该是按照滑动支座或者弹性支座输入,出现400KN的力应该不正常
作者:
lusheji
时间:
2013-11-20 09:20
一端已经释放了水平位移,怎么还有那么大的力,我个人觉得应该是模型计算除了问题!