标题: 锅炉钢架拼接节点满足要求吗? [打印本页]

作者: cxh5384    时间: 2013-10-10 21:04     标题: 锅炉钢架拼接节点满足要求吗?

我在电厂经常看到锅炉钢架这种连接节点,这种连接节点满足要求吗?受力如何保证?

附件: IMG_3523.jpg (2013-10-10 21:10, 199.8 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=146868

附件: IMG_3523.jpg (2013-10-10 21:10, 199.8 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=146869
作者: hai    时间: 2013-10-11 08:44

如果不抗震的话,很可能是根据《钢结构设计规范》7.6.6条:轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时,柱身的最大压力直接由铣平端传递,其连接焊缝、铆钉或螺栓应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算;当压弯柱出现受拉区时,该区的连接尚应按最大拉力计算。
作者: 冇名卒崽    时间: 2013-10-11 14:20

丧心病狂……这个设计师对老板怨念很重!
作者: liuzekun    时间: 2013-10-11 16:26

从图上看,该拼接点显然不满足抗规8.2.8
另外,翼缘拼接板单面连接,一边焊接,一边螺栓也不太合理
作者: 冇名卒崽    时间: 2013-10-11 21:51

如果轴压需要这么大的截面积,看这个截面尺寸,压杆稳定先成问题吧……
作者: hhtt2    时间: 2013-10-13 10:08

六度区,轴心受力构件,无拉力。
作者: cxh5384    时间: 2013-10-23 18:20

火力发电厂锅炉钢架用的基本都是这种节点,而且还有其他很多节点,显然不符合强节点的要求,但是锅炉主钢架也并没有出现什么大的问题,锅炉钢架好像一般是按照设备设计的,应该多是美国规范
作者: smomo    时间: 2013-10-23 23:40

这个应该是按这条设计的(锅炉钢结构设计规范),区别是连接板与下柱翼缘为焊接,因而内侧未设置连接板。

附件: Clip.jpg (2013-10-23 23:40, 199.38 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=146970
作者: Mirage_ooo    时间: 2013-11-1 12:31

这个连接板和翼缘板的厚度相差太大了吧?
作者: 我是谁是我    时间: 2013-12-14 19:13

锅炉钢架一般采用中心支撑结构体系,梁柱全铰接,柱子的弯距很小,轴力为主。所以螺栓用的很少。