Board logo

标题: 节点搭接率小于25%时的计算方法 [打印本页]

作者: Mirage_ooo    时间: 2013-10-22 10:53     标题: 节点搭接率小于25%时的计算方法

欧洲节点设计规范中有提到,当管节点搭接率小于25%的时候可以在中间焊一竖向钢板。
如附件图中所示(抱歉不会插入图片)。
但是如果节点搭接率实在太小,比如16%左右,焊上竖向板看起来效果很不好,有必要将搭接节点改为间隙节点么?
按正常情况下其实搭接节点对弦杆的影响比间隙节点要小得多的

附件: [搭接节点加竖向板] 搭接节点加竖向板.jpg (2013-10-22 10:53, 118.32 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=146951




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0