Board logo

标题: 门式钢架中隅撑的螺栓连接 [打印本页]

作者: yuan1    时间: 2013-11-20 08:55     标题: 门式钢架中隅撑的螺栓连接

在用sts计算门式钢架屋面隅撑的时候,总是提示螺栓连接承载力设计值 < 轴力,计算不满足,加大螺栓效果不明显,怎么处理?请指教。
作者: thinkpad1138    时间: 2014-3-27 17:06

都没有遇到过这个样的问题吗?
作者: thinkpad1138    时间: 2014-3-27 17:08

隅撑计算输出结果:
轴力N=A*f/60/cosθ*sqrt(fy/235)
应力=N/φ/A

梁下翼缘截面面积A        0.0022m*m
横梁钢材型号                Q345钢
翼缘钢板厚度                10mm
横梁钢材屈服强度值fy        345 N/mm2
横梁钢材强度设计值f        310 N/mm2
角钢计算长度                826.244mm
角钢截面                L50x5
角钢回转半径                0.98cm
角钢截面面积                0.00048m*m
角钢钢材钢号                Q235钢
长细比λ                84.3107 <= 220
折减系数=0.6+0.0015*λ        0.726466
稳定系数φ                0.659245
轴力N                        9.73854 kN
应力                        30.7756 N/mm2<156.19 N/mm2


螺栓计算输出结果

檩条钢材钢号                        Q235钢
檩条的板件厚度                        2.2mm
螺栓直径                        12mm
螺栓有效截面面积                84.3mm*mm
螺栓孔径                        13mm
螺栓连接抗剪强度设计值                140 N/mm2
螺栓连接抗压强度设计值                305 N/mm2
螺栓连接抗剪承载力设计值        11.802 kN
螺栓连接抗压承载力设计值        8.052 kN
螺栓连接承载力设计值 < 轴力N=        9.73854 kN  *****

***** 计算不满足 ******
作者: smomo    时间: 2014-3-29 22:54

应该是与檩条壁厚较薄的问题,可以檩条上焊接隅撑连接板,然后连接板上开孔连接隅撑角钢。
作者: wanyeqing2003    时间: 2014-3-30 11:05

隅撑轴力不满足,应该考虑加大角钢。

严格来讲,隅撑是个系统应该全面的考虑承载力。螺栓是连接节点的问题,隅撑角钢螺栓孔有削弱,檩条壁较薄等(如楼上“smomo”说的)。
作者: lucyfer    时间: 2015-4-24 11:03

“螺栓连接承载力设计值 < 轴力” 个人初步分析原因是:螺栓连接是按照承压型螺栓计算的,檩条壁厚较薄导致螺栓受压承载力超限,即小于轴力。
解决办法:STS工具箱中计算时,大概是按照一个螺栓计算,计算超限时,增大螺栓直径在很多情况下效果不明显,可在隅撑角钢与檩条连接处设置2个螺栓,基本可解决超限问题。

一家之言~~~
作者: leo3274    时间: 2015-4-24 15:29

主要就是檩条的壁太薄的原因,但是设置两个螺栓的话,施工不太方便,很多时候,施工的质量不太好,一个螺栓都懒得拧紧。
作者: zhflingseu    时间: 2015-7-22 21:58

计算下来和大家的结论相同,檩条壁厚较薄导致螺栓承压不足,比较简单的方法就是加大檩条壁厚,或者在檩条节点区铁焊钢板,已解决由于厚度较小原因导致的承载力不足问题
作者: smomo    时间: 2015-7-23 08:25

最近在QQ群里面讨论这个问题,发现改变檩条厚度效果不明显,而更改螺栓直径(达到M16),可以计算通过,说明存在螺栓抗剪不够的问题,大致是在Q345钢材,翼缘厚度超过10mm时,都会出现这个问题;所以以后如果不计算,在H型钢翼缘厚度>10mm时,连接螺栓应加大。
作者: Q420D    时间: 2015-8-21 06:22

也遇到此问题,就加大螺栓算了,但实际工程上也是用的M12螺栓,也没有出现过问题——可能理论简化计算与实际受力不完全一致吧,理论上的取值过大了吧




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0