Board logo

标题: 檩条与钢梁之间是否有一定的空隙 [打印本页]

作者: zhusaifeng    时间: 2013-12-9 10:37     标题: 檩条与钢梁之间是否有一定的空隙

如题,檩条安装的时候是否与钢梁之间留有5~10mm的空隙,如果有,是什么原因。有人觉得是安装空隙,但是对于简支檩条好像不需要这个空隙,而且没有空隙的话反而传力更加直接,连续檩条因为有重合部分,所以需要这个空隙。我翻过大学的教科书,去图书馆查过资料,好像都没有反映有这个空隙的存在,不知道是疏忽还是本来就没有。以前话节点也是复制来复制去的,没想太多,到工地上和施工人员交流之后才发现这个问题,希望各位同仁不吝赐教
作者: msf    时间: 2013-12-9 15:32

檩条通过螺栓和檩托相连,檩托把力传给钢梁,檩条不一定要和钢梁亲密接触,如果是厂房,天沟的高度不小于250,檩条截面不一定够高,也要把檩条向上提升高度。
作者: smomo    时间: 2013-12-10 07:22

檩条下部留空隙一般是反吊彩板的要求,间隙是10mm的多,如果是其他间隙,有考虑天沟的,也有考虑安装误差的,但一般都不用考虑安装误差。
作者: zhusaifeng    时间: 2013-12-10 09:55

反吊彩板的要求,这个能不能解释下,不是很理解
作者: smomo    时间: 2013-12-10 20:39

如图:
根据板型留间隙5-10mm,板全部塞入间隙或部分边塞入间隙。

附件: 檩条留间隙.png (2013-12-10 20:39, 6.72 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=147419
作者: 润金诚    时间: 2013-12-12 09:34

工厂经验证明:留缝隙是为了上檩条时躲开檩托板与钢梁的焊口高度。
作者: 流星雨fh    时间: 2016-5-18 09:50     标题: 檩条与钢梁之间是否有一定的间隙

原因有二:
1、避开檩托板与钢梁的焊缝(这个也可以看作预留安装间隙);
2、为了内吊板的安装,如有内吊板,一般此处应留超过内吊板波形高度的间隙,比如波形高度15mm,间隙应留20mm,不然当内吊板波峰遇钢梁时要裁剪波峰,既不美观又不经济
作者: 天大结构27    时间: 2016-5-24 16:27

太厉害了各位网友大牛们一下解决我的问题了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0