标题: 30m跨桁架 [打印本页]
作者:
Ferrari 时间: 2014-3-13 11:20 标题: 30m跨桁架
请教:2连跨 每跨30m。用平面管桁架合适 还是三角空间桁架合适?柱距17m,柱高20m。
作者:
marine3842 时间: 2014-3-21 19:17
必须三角空间桁架体系,一般,平面管桁架,适用跨度在18米以下!
作者:
Ferrari 时间: 2014-3-22 17:50
marine3842 wrote:
必须三角空间桁架体系,一般,平面管桁架,适用跨度在18米以下!
这个说法出自哪里?求教。
作者:
烟草味 时间: 2014-6-4 17:31
在标准图集中就有三十多米的平面管桁架,我这里都经常有三十多米的管桁架施工,在这种跨度只要把支撑做好很容易实现
作者:
wanyeqing2003 时间: 2014-6-4 22:16
桁架选型与屋面结构体系设置有关。
我认为三角形桁架与平面桁架均可。设计时,只要确保构件和桁架的整体稳定性即可。
三角管桁架是靠桁架自身三角形结构确保弦杆稳定性;
而平面桁架是需要屋面支撑体系来确保结构的稳定性和刚度。
作者:
普照 时间: 2014-6-5 16:52
正如楼上所说,这个跨度,这两种形式均可。建议从加工、运输、现场情况及施工角度选取。
作者:
tonybb 时间: 2014-7-7 11:20
2连跨 每跨30m。柱距17m,柱高20m。这种情况正常来说 这种情况 必须采用空间桁架啦
作者:
cpchust 时间: 2014-7-8 20:25
烟草味 wrote:
在标准图集中就有三十多米的平面管桁架,我这里都经常有三十多米的管桁架施工,在这种跨度只要把支撑做好很容易实现
请教是哪本图集?
作者:
流浪的木头 时间: 2014-7-9 14:32
这个跨度我们做螺栓球结构的
作者:
xy248338130 时间: 2014-8-4 21:07
完全可以采用平面桁架,跨度比较小,30米以上再考虑空间桁架吧。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |