单层厂房32米高,跨度为30+21+30,无吊车,这种情况下,柱子可以做成H型钢柱吗?规范用钢结构规范控制,荷载按荷载规范取值。谢谢!
作者:
tonybb
时间:
2014-3-26 18:49
像这种情况 高度太高了 钢柱不宜采用实腹钢柱 太不经济了 采用格构柱比较好
作者:
小草的愿望
时间:
2014-4-6 02:29
采用混凝土柱,屋顶做桁架或者网架比较OK,钢结构做不经济
作者:
王建波
时间:
2014-4-16 18:22
可以做成四个角钢组合而成的格构式柱子,因为30米高的钢柱,主要是稳定性的控制。
作者:
ygh312697833
时间:
2014-4-23 16:19
刚度是关键。。。
作者:
zhukay
时间:
2014-4-23 20:35
实腹柱怕是要做到2米高啊,那还不得做格构的好呀。
作者:
msf
时间:
2014-4-25 15:29
32m 高的厂房没有吊车,你不会是高架库吧,可以考虑库架合一,更经济。