标题:
105m大跨度网架,施工完毕后挠度如何现场测量
[打印本页]
作者:
hualiulyp
时间:
2014-4-23 21:12
标题:
105m大跨度网架,施工完毕后挠度如何现场测量
105m大跨度网架,现在想实测挠度,请大神指点
附件:
网架原设计图纸-Model.png
(2014-4-23 21:12, 310.95 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148608
作者:
hualiulyp
时间:
2014-4-23 21:13
如下图
附件:
网架原设计图纸-Model1.png
(2014-4-23 21:13, 392.97 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148609
作者:
smomo
时间:
2014-4-24 20:59
测量周围支座节点标高,得出平均值;然后测量下弦中部节点和1/4节点标高,计算得到挠度。
作者:
zhoukou
时间:
2014-5-7 07:51
冒昧一句:图纸能不能共享一下??
仅作学习!!!
作者:
七月的螃蟹
时间:
2014-6-13 09:35
标题:
三楼
测量周围支座节点标高,得出平均值,请问是全部的支座节点标高么?
作者:
smomo
时间:
2014-6-14 14:29
尽量全部,如果支座偏差较大的话,如果支座高度偏差很小,不测也可以。
作者:
hyl爲
时间:
2014-9-7 21:54
想问问,双层平板网架,做这么大的跨度,是不是不太经济呀?做成三层网架会怎么yang
作者:
okok
时间:
2014-9-7 22:43
矢跨比这么大,双层经济。
作者:
lyj1976
时间:
2014-9-17 10:44
JGJ7-2010第3.2.5网架高跨比可取1/10~1/18,本工程为92.4/5=18.48,应该是合适的。
作者:
陈冬梅
时间:
2014-10-27 10:10
标题:
有没有用sap2000网架和支座整体建模的实例或是方法?
有没有用sap2000网架和支座整体建模的实例或是方法?
作者:
18
时间:
2015-4-7 14:52
这么大跨度,挠度能控制住吗?
作者:
heliy
时间:
2015-4-9 10:12
双层网架。
作者:
hd533533
时间:
2016-5-7 16:29
对净高要求这么高吗,非得用柱面网壳