标题:
这样的螺栓怎么算呢?
[打印本页]
作者:
wyhyky314
时间:
2014-5-24 21:12
标题:
这样的螺栓怎么算呢?
小弟设计了个钢雨篷,在原有砼框架梁上做的,计算结果悬臂梁端弯矩不大,正负弯矩约15KNM,剪力8KN,但由于建筑外观立面效果的原因,只能做出如下支座节点化学螺栓的布置,实在不知道如何计算这样的螺栓受力!请教高手,能否给出简单的计算过程步骤,
___________________________________________________________________________________
因你一个问题重复发帖,给-1分
附件:
QQ图片20140524211013.jpg
(2014-5-24 21:12, 29.06 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148901
作者:
游子
时间:
2014-5-27 18:27
剪力:每个螺栓2kN
拉力:弯矩引起的拉力和梁是否偏心无关,单个螺栓中的拉力=15/0.16/2=50kN
验算按规范进行即可。
作者:
ETABSV9
时间:
2014-5-28 22:11
标题:
有限元模型
有限元模型
附件: [有限元模型]
psb[1].jpg
(2014-5-28 22:11, 51.8 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148914
作者:
ETABSV9
时间:
2014-5-28 22:12
标题:
有限元模型
有限元模型
附件: [模型]
psb1.jpg
(2014-5-28 22:12, 18.53 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148915
作者:
ETABSV9
时间:
2014-5-28 22:12
标题:
有限元模型
有限元模型
附件:
psb.jpg
(2014-5-28 22:12, 53.74 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148916
作者:
李国建
时间:
2014-5-29 17:16
看了以上的应力云图知:
最大应力在449Mpa至673Mpa。如用Q345材料则发生塑性变形,强度不满足要求!
请问这个端面板的板厚是多少?如板厚与工字钢的翼缘厚接近。则应在最大应力区域上方增补2块三角筋板进行应力分散处理。请再次建模试试,是否有效。
作者:
clivecen
时间:
2014-5-29 21:19
这个有限元模型、云图,我觉得有些大做文章了。
同时,还怀疑有限元哪里的边界条件有错。因为按简单手算,翼缘处焊缝应力不大于110MPa。
作者:
okok
时间:
2014-5-29 23:05
下翼缘和板须没靠连接。
板须突出翼缘且必须在翼缘外布置锚栓,刚接的构造需要。
如果混凝土梁高不满足,只有把钢梁折上去了,或把钢梁根部截面向上加大。
作者:
ETABSV9
时间:
2014-5-30 19:07
这个模型是有点问题,没有考虑连接板和后边的混凝土壁的支承关系。
作者:
冇名卒崽
时间:
2014-5-30 22:46
ETABSV9 wrote:
这个模型是有点问题,没有考虑连接板和后边的混凝土壁的支承关系。
你最好把焊缝的焊脚高度也建模进去。
如果只是考察螺栓的反力,这个模型是没有问题的。应力云图的话,还是要多斟酌。
另外不知道你有没有打开大变形分析。用高阶单元试试。焊缝的地方单元划分细一些。
作者:
forlee1982
时间:
2014-9-3 15:20
楼上的讨论都跑题了。
作者:
chenyinlong
时间:
2014-11-24 13:38
以截面形心,算出上部钢筋位置的拉力,下部钢筋位置的压力,再来配化学螺栓。当然也可利用各化学螺栓的计算软件计算,
作者:
V6
时间:
2014-11-29 12:19
可按普通螺栓计算模式来算螺栓拉力,注意螺栓群的回转轴为底部两个螺栓中心线,不能按高强度螺栓取用螺栓群中心线。计算之后螺栓拉力应该是N=15/(2*0.16)=46.875kn。
端板的厚度也需要进行核算,可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中的公式进行验算。
附件:
11.jpg
(2014-11-29 12:19, 36.64 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=151041
作者:
zlchust
时间:
2015-7-27 10:43
螺栓安装的时候本身也存在预应力,这个是不是也需要考虑呢?
作者:
SHXFMP
时间:
2015-10-14 16:48
这样受力是不是底板要加厚,底板弯矩加大了
作者:
acouhn
时间:
2016-2-25 10:31
可以去找那些专门做锚栓的公司帮助进行计算,他们都有一套计算锚栓的软件,都可以出计算书,比如喜利得、慧鱼、德国曼卡特,个人觉得德国曼卡特的计算比较安全一些
作者:
SHXFMP
时间:
2017-1-8 08:00
有限元也可以计算螺栓受力,有时间我给搞一下
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2017-2-27 21:20
不建议采用螺栓的算法,应采用锚栓的算法。
首先明确钢梁的内力,是弯剪还是压弯剪?受压侧混凝土与受拉侧锚栓平衡内力的方法求出锚栓拉力。