Board logo

标题: 请教:关于钢桁架的挠度的问题 [打印本页]

作者: dubinsheng    时间: 2014-6-19 15:30     标题: 请教:关于钢桁架的挠度的问题

根据规范,桁架的挠度值为跨度的1/300,本工程跨度50M,也就是说最大挠度值应为167。期初设计中心标高于边缘标高高差为678,工程完成后复测高差大多为710左右,请问,这样对工程有影响么

附件: LAVW9XV_(%7IPKXB`1Y}M}Q.jpg (2014-6-19 15:30, 191.06 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=149088
作者: dubinsheng    时间: 2014-6-19 15:31     标题: 屋面桁架

补一张

附件: ~42SZGP9GOJ[998E7AOHV24.jpg (2014-6-19 15:31, 366.44 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=149089
作者: 李国建    时间: 2014-6-19 17:12

挠度过大,很有可能强度也有问题。挠度和强度有对应关系。许用挠度只有L/300,已经够大的了。现在挠度达到了710 mm .有必要验证杆件的强度了。
作者: 冇名卒崽    时间: 2014-6-19 18:09

仔细看了下,其实没事吧。
这种情况除了制造误差之外,就是实际荷载小于设计取值。正常现象
作者: smomo    时间: 2014-6-23 16:36

没有说清,你的意思是设计挠度是678,施工后挠度是710,那挠度差是710-678=32<678*0.15=101.7,是合格的,但是挠度678>167,属于设计超规范,应该设计起拱。

还有,要看你的计算挠度是静载挠度还是最不利挠度,如果是最不利挠度,要计算静载挠度加以比较。
作者: shoyo    时间: 2014-7-1 09:31

你这是屋盖主桁架了,挠度应该采用1/400计算的,钢结构规范附录上有具体要求。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0