作者: Mirage_ooo    时间: 2014-11-20 11:30     标题: 安装螺栓对腹板开孔之后的削弱问题

请问各位*,如果梁的拼接翼缘和腹板均采用完全焊透的破口对接焊缝连接(焊缝强度不用检验了),但是腹板由于安装螺栓定位开孔了,那么移除安装螺栓之后,腹板抗剪能力会被削弱,我们做设计的时候需要重新复核一下开孔处腹板的抗剪承载能力吗?

另外,安装螺栓用多少颗有什么依据可循吗?


请各位不吝赐教,谢谢各位!
作者: 冇名卒崽    时间: 2014-11-20 18:31

按构造要求排满了,通常都是能过的,因为绝大部分的梁都是弯矩或者挠度控制,除了极少数重载的短梁。