标题:
安装螺栓对腹板开孔之后的削弱问题
[打印本页]
作者:
Mirage_ooo
时间:
2014-11-20 11:30
标题:
安装螺栓对腹板开孔之后的削弱问题
请问各位*,如果梁的拼接翼缘和腹板均采用完全焊透的破口对接焊缝连接(焊缝强度不用检验了),但是腹板由于安装螺栓定位开孔了,那么移除安装螺栓之后,腹板抗剪能力会被削弱,我们做设计的时候需要重新复核一下开孔处腹板的抗剪承载能力吗?
另外,安装螺栓用多少颗有什么依据可循吗?
请各位不吝赐教,谢谢各位!
作者:
冇名卒崽
时间:
2014-11-20 18:31
按构造要求排满了,通常都是能过的,因为绝大部分的梁都是弯矩或者挠度控制,除了极少数重载的短梁。