Board logo

标题: 箱型柱节点-赛博思 [打印本页]

作者: fan1985    时间: 2015-3-10 13:55     标题: 箱型柱节点-赛博思

赛博思推广的这个节点解决了箱型柱内隔板焊接的施工困难或者外隔板的占用空间问题;但对于这种节点的计算以及经济性我还是有疑惑的;希望知道的给介绍介绍。

附件: 冷弯矩形柱及其新节点研究2(1).jpg (2015-3-10 13:55, 231.59 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=151686
作者: wxw1971    时间: 2015-5-20 16:28

高强螺栓怎么施工,另外这种连接一般达不到刚接的要求,同时腹板也没有连接,抗剪怎么办?
作者: zhengl128    时间: 2015-7-6 15:59

如果能形成外环还好点,这么做,局部稳定应力能算够?
作者: msf    时间: 2015-7-9 11:20

是刚接还是铰接呢?剪力如何传递。用于小型构筑物连接还可以,构造简单。
作者: NIX_L    时间: 2015-8-17 18:53

如果去掉T型钢 结合一般梁柱连接的狗骨式构造  是否就可以了
作者: Q420D    时间: 2015-8-21 06:09

我觉得,必须要加隔板,隔板中间开洞方便浇砼
作者: wg01    时间: 2015-8-22 23:17

小别墅还可以,高层结构有详细试验数据么?
作者: fan1985    时间: 2016-5-19 19:09

我看他们的设计图纸,是按刚接考虑的。内筒外筒通过外筒开孔塞焊实现。 他们申请了专利,做过实验,在西峡的高层上大胆使用了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0